1
关注
253
浏览

PPI通讯和MPI通讯是什么概念?

火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-12 17:51
    PPI通讯和MPI通讯都是西门子公司PLC通讯协议的名字 PPI通讯:是西门子公司专为S7-200系列PLC开发的通讯协议。内置于S7-200CPU中。PPI协议物理上基于RS-485口,通过屏蔽双绞线就可以实现PPI通讯。  PPI协议是一种主-从协议。主站设备发送要求到从站设备,从站设备响应,从站不能主动发出信息。  主站靠PPI协议管理的共享连接来与从站通讯。PPI协议并不限制与任意一个从站的通讯的主站的数量,但在一个网络中,主站不能超过32个。  PPI协议最基本的用途是让西门子STEP7-Micro/WIN编程软件上传和下载程序和西门子人机界面与PC通信。 MPI通讯:MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。    通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU 自带的PPI通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(MPI/DP 口)通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。   网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC。  MPI的通信速率为19。2K~12Mbit/s ,但直接连接S7-200CPU通信口的MPI网,其最高速率通常为187。5Kbit/s (受S7-200CPU最高通信速率的限制)。  在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187。  5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。MPI允许主-主通信和主-从通信,每个S7-200CPU通信口的连接数为4个。  MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通信,即S7-300或S7-400与S7-200通信时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。    S7-200CPU只能做MPI从站,即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信。

问题动态

发布时间
2022-06-12 17:51
更新时间
2022-06-12 17:51

推荐内容

PPI通讯和MPI通讯是什么概念?
福建星网锐捷通讯股份有限公司怎么样?
附加税的概念是什么?
项目融资的项目是什么概念?
资产重组是一个什么样的概念?
股权性质的概念是什么?
邮政储蓄银行的通讯金额30元是什么意思?
请问财达证券的默认的交易密码和通讯密码各是什么?
电话信息查询业务只有通讯网络运营商能做吗?
火鲤鱼 © 2024 专注小微企业服务 冀ICP备09002609号-8